regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-10-05
查看regan2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-11 16:46
請問三相五線制的穩壓器(AC380-AC380),出來三火線一零線一地線,當采用任意一火和零線時,若為L1與N(AC220)配上功率為8KW的設備,L2與N(AC220)配上容量為3KVA的變壓器,而L3與N則不配任何東西,請問這樣的話會出現三相不平衡現象嗎?如若有應如何解決?請高人不吝賜教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82479 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-14
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 15:16
一定存在不平衡.知不知道二級變壓器的容量是多少?