竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 21:58
你這是中性點不接地供電系統,你那條所謂的“零線”實際就是中性線。

由于你的C相接地了,所以對地電壓為0,所以“零線”(中性線)用試電筆測量發亮。