竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量, 相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V, C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。 用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。 接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。 自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。 哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。 |
|
---|---|---|
|
工控學子