工控浪子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 190 點
下載積分: 569 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-11-12
查看工控浪子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 14:26
求助高手:


本人現做一套三菱Q01系列工程,數字量有12塊,32點,模擬量9塊,8輸入的,F(xiàn)在數字量放在主機架,模擬量放在擴展機架上,用TO/FROM指令做的,對應第一模擬量模塊的首地址是X180,第二個模擬量模塊首地址是X190,都正常,第三個模擬量模塊首地址是X200,問題出來了,轉換標志位不接通。一致后面的模塊標志位都不接通,無法正常使用,無故障顯示,PLC診斷無錯,都顯示運行狀態。
請高手指點。
多謝!
ad.pan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ad.pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 19:07
第三塊地址應是X1A0
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 熱心助人