szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-15 21:10
各位工控高手:
我有一臺設備自控系統是由:PLC S7-224XP CN    +SIMATIC TP177A   +  SMATIC TP177A    構成,兩個TP分別占住了S7-200  CPU的
Port0和Port1通訊口,我現在想在線監控程序沒有通訊口,我可以通過EM277模塊來連接編程PC嗎?
如果可以的話,EM277模塊插入PLC S7-224XP CN    要做哪些方面設置?謝謝!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 22:53
如果你擔心設置的話,還不如使用EM277與其中的一個TP177A通訊,空出來的通訊口與PC通訊。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com