szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-15 21:10
各位工控高手:
我有一臺設備自控系統是由:PLC S7-224XP CN    +SIMATIC TP177A   +  SMATIC TP177A    構成,兩個TP分別占住了S7-200  CPU的
Port0和Port1通訊口,我現在想在線監控程序沒有通訊口,我可以通過EM277模塊來連接編程PC嗎?
如果可以的話,EM277模塊插入PLC S7-224XP CN    要做哪些方面設置?謝謝!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159197 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-16 13:30
PLC與屏改為通過帶編程口的總線接頭連接~