rexcook
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rexcook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-16 15:56
我有一個FX-48MR 的PLc,現在出現了一個問題,就是我從PLC直接導出的程序不做任何修改也無法導入,我用檢查程序發現有很多錯誤(而且這些錯誤的地址都是在end語句后面的,從軟件里看不出來),后來我新建了一個文件,把程序前面沒有錯誤的語句復制過來,再進行檢查程序和導入PLC操作,沒有提示任何錯誤,但是我發現我寫入程序后,PLC里面的程序還是原來的老程序,沒有改變,不知道咋么回事,不知道三菱的PLC在導入程序之前是不是先要把PLC里程序清空的,
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-17 13:47
程序重新寫入后,PLC能正常運行嗎(雖然END后還有程序)?

我好像記得用FXGP編程時,允許END后還有程序;用手編時,可能也可以。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-20 11:22
PLC能夠正確運行,則end語句后面的 錯誤,可不管他。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-20 11:29
可能,寫入程序時,只是進行覆蓋,沒有被覆蓋的(沒有新程序的部分),就保持原樣了。