樓主  發表于: 2010-03-20 23:26
本人在一公司管理電氣。最近遇到自己不能理解的問題,我們一新車間配電房的電力補償電容投入后,不到30分時間車間的機臺就會自己停臺(停臺機臺是意大利產自動絡筒機)。重新開車之后依然有這個的故障現象。
由此推斷是功率因素補得太大的原因。
但是不明白的就是功率因素補得太大和機臺停車現象有什么樣的因果關系?
guangdong
焦作工控電氣維修服務中心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 131 點
下載積分: 474 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2017-05-12
查看guangdong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-24 10:25
如若未補償之前不停機,補償之后停機,只可能有兩方面原因:1過補償,2電容柜問題。用示波器看看波形吧