150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
zhtok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhtok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-30 12:00
          因外部短路,致使開關電源自身保護回路動作.
zhtok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhtok的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-09 17:07
      負載部分短路......比如電纜外皮有個洞........多半是線的問題.