當伺服電機走的距離是任意的長度,時短時長,這時候要發送脈沖量怎么計算的
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-11-14
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 17:00
如所發脈沖數*電子齒輪比有小數時,如“999個脈沖*0.5和1000個脈沖*0.5”(前者驅動器算出的結果為499.5)電機所轉的角度一樣嗎?小數部分是被去掉了嗎?