qinwenjv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qinwenjv的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-04 12:43
我用的是三菱FX2N系列的PLC, 開機后人機就會報警,我檢查過PLC的的輸入/輸出都沒問題,可正常工作.不知道是什么地方出了問題,請高手指點一下小弟謝謝.
qinwenjv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qinwenjv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-04 12:53
人機是沒問題的,我更換過新的人機來試驗,結果都一樣,沒有任何的報警提示。
qinwenjv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qinwenjv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-05 13:18
回3樓:

更換新的人機之后和舊的人機畫面都一樣,沒有任何改變,還是一直在報警但并影響到plc的正常工作,舊的人機用到其他的設備上卻不報警了,說明了人機是沒有問題的,問題應該在plc 上。

回5樓:

只要開機就報警,而且一直在報警。人機上也沒有任何提示內容,電路上也沒有任何的改動,是在生產過程中出現的問題,出現問題后發現只是plc內的一些設備參數被清除了,將參數修改后就可正常工作了。并沒有發現其他的異常。
qinwenjv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qinwenjv的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-10-06 10:16
回8樓:

我用的人機是臺灣一家小公司的產品(信杰),也許大家都沒聽說過,我們用的是他們的設備,人機是他們自己的,我咨詢過他們,回復是他們也沒遇到過這樣的問題,所以就向各位求助,PLC的數據寄存器是是掉電保持型,電池也是沒問題的,
也許就像 9  樓說的那樣了,他們公司也答應\給我換一個PLC ,我只是不了解為什么回出現這樣的問題,要是是過了保修期,那就是"錢"的問題了.