兩臺WINCC連接一臺PLC(315-2DP),工控機配置全部相同(當然,計算機名字和IP地址是不同的)總是會有通訊停滯現象,最后干脆完全斷線,在CPU的通訊中S7連接數目設置為0是否可以還有OP/PG都是1,工控機的MPI地址如何設置呀?期待高手。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-29 09:01
S7鏈接數目是指PLC能同時與多少個通訊伙伴進行通訊。

默認為OP或者PG保留一個通訊資源。

MPI的設置在0~31之間,其中0為PG保留,因此你可以設置在1~31之間,只要MPI地址不重復即可。