剛開始學FX2N-2AD模塊的使用,自己寫了一個程序,請大家幫忙鑒定一下對嗎?程序意思就是說,現在模塊CH1通道接著一個溫度傳感器,傳感器的測溫范圍是0-100度,輸出0-10V電壓給模塊,對應模塊內部的數字變化是0-4000,那么我編的這段程序,當現場溫度到100度時,Y0會輸出嗎?這樣寫可以嗎?
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-01 09:29
沒去看說明書,但樓主的程式可能有錯,說明書中的程式K4M200代表為K0以及K1緩沖的組合數據哦,樓主的這個模塊很可能在轉換后的數字量分兩部分的,一個在K0緩沖區內,一個在K1緩沖區內,通過指令FROM K0 K0 K2M200 K2組合成一個完整的數值,意見同六樓其本相同