lljzhyx007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lljzhyx007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-30 22:06
具體問題在PIC2,冷床本來有四個工作模式(慢速翻轉步進、快速翻轉步進、原地翻轉、快速步進),每次只能選中其中一個,假如原來工作方式為快速步進,當我再選原地翻轉時快速步進按鈕復位為0。我新加了一個慢速步進按鈕,但是我不知道怎么設置這種關系,我點擊慢速步進按鈕對其它按鈕一點影響也沒有。問了好多人,他們也不知道怎么解決,請高手指點。
描述:冷床觸摸屏
附件: 冷床.rar (340 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3156(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-16
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-30 23:21
引用
引用第1樓xiaoqizi于2010-03-30 22:48發表的  :
可以設置一下開關事件里的打開屬性,比如:用M0。1——M0。3在里面加上setbit m0.1  resetbit m0.2  resetbit m.3

是的。你可以參考原來按鈕的屬性,把新加的按鈕點擊時加入復位其他狀態的函數。
另外這也可以在PLC程序中將其他狀態進行復位,起到相同的作用。