        大家好!請教一個伺服的問題,就是我用FX1PG和三菱伺服驅動器MR-J2S在馬達回原點后設原點為0點。我用絕對位置控制,然后我輸入100mm的距離他剛好走到100mm的地方停下來。我又輸入80mm的位置時,它應該向反方向走20mm的地方才對,可是它向反方向走了40mm的地方才停下來。在正傳時沒有問題,可是反轉時就和設定數值相差一倍,這是為什么麼?望求正解!
學習工控最好的網站http://24x7lending.com/bbs/?u=36778
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-12 17:35
問題出在M200始終是有信號的,改M300就可以