ntb9818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 106 點
下載積分: 422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-03-18
最后登錄: 2024-09-24
查看ntb9818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-05 23:21
電梯開門控制分手動和自動:
手動開門時,當電梯運行到位后,按下X000后,Y000得電,電動機正轉,轎廂門打開,開門到位,開門行程開關X002常閉觸點斷開,Y000失電,開門結束
自動開門時,當電梯運行到位后,相應的樓層接近開關X011或X012或X013閉合,Y000輸出有效,轎廂門打開
電梯關門控制分手動和自動:
手動關門時,當按下X001時,Y001得電并自鎖,驅動關門繼電器使電機反轉關門,關門到位X003斷開,Y001失電,關門結束
我就是不是明白自動關門:
這樣說的:自動關門時,由定時器T1來控制,當電梯開門到位后,Y000常開觸點閉合,T1開始計時,延時5S后,T1觸點閉合,Y001輸出有效,轎廂門關閉


不明白開門到位后,Y000沒電了,常開觸點怎么閉合呢?
描述:三層電梯開門關門程序
附件: 電梯.rar (10 K) 下載次數:76
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 09:40
這要結合硬件(機械機構)來分析,也許要求就是開門到位后Y000斷開不需閉合。