ntb9818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 106 點
下載積分: 422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-03-18
最后登錄: 2024-08-19
查看ntb9818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-05 23:21
電梯開門控制分手動和自動:
手動開門時,當電梯運行到位后,按下X000后,Y000得電,電動機正轉,轎廂門打開,開門到位,開門行程開關X002常閉觸點斷開,Y000失電,開門結束
自動開門時,當電梯運行到位后,相應的樓層接近開關X011或X012或X013閉合,Y000輸出有效,轎廂門打開
電梯關門控制分手動和自動:
手動關門時,當按下X001時,Y001得電并自鎖,驅動關門繼電器使電機反轉關門,關門到位X003斷開,Y001失電,關門結束
我就是不是明白自動關門:
這樣說的:自動關門時,由定時器T1來控制,當電梯開門到位后,Y000常開觸點閉合,T1開始計時,延時5S后,T1觸點閉合,Y001輸出有效,轎廂門關閉


不明白開門到位后,Y000沒電了,常開觸點怎么閉合呢?
描述:三層電梯開門關門程序
附件: 電梯.rar (10 K) 下載次數:76
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 11:19
今日有空,就來看看樓主的小程序
據我的分析,你這句話“當電梯開門到位后,Y000常開觸點閉合”就存在問題啊
電梯到位后,比方說到第2層吧,延時3秒后開始開門,此時的Y0線圈已經得電,其常開點觸點閉合,根本就不用等到電梯開門到位后,才開始閉合!正如你所說,此時Y0線圈已失電其常開點恢復常開狀態。
第31步的程序,說明電梯一旦開始進入開門狀態,即進入T1延時5S關門的計時,開門的整個過程應大于5S,否則T1延時未到,Y0已失電,不能完成延時,T1常開點沒法閉合,以致無法進入自動關門的狀態。
假設開門時間的確大于5S,那么再結合第22步到27步的程序看,又存在矛盾,原因是5S時間到,進入關門程序,因為此時T2可能延時時間未到,滿足關門的條件,等T2真正時間到時,其常閉觸點一個瞬間的斷開使關門程序停止,電梯無法運行!
可能有點混亂,也可能分析錯誤,敬請諒解!總之我個人覺得程序有問題!