一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急
hengtong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 323 點
下載積分: 617 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-11-13
查看hengtong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-09 11:38
除了變頻器裝濾波裝置外,還應該對PLC的輸入線蔽開有干擾的線,同時采用屏蔽線作PLC的輸入線。