jzylcj
級別: 略有小成
|
PLC編程算法——模擬量的計算 1、 -10—10V。-10V—10V的電壓時,在6000分辨率時被轉換為F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率時被轉換為E890—1770Hex(-6000—6000)。 2、 0—10V。0—10V的電壓時,在12000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。 3、 0—20mA。0—20mA的電流時,在6000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。 4、 4—20mA。4—20mA的電流時,在6000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。 以上僅做簡單的介紹,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所測量物理量實現的量程不一樣。計算結果可能有一定的差異。 注:模擬輸入的配線的要求 1、使用屏蔽雙絞線,但不連接屏蔽層。 2、當一個輸入不使用的時候,將V IN 和COM端子短接。 3、模擬信號線與電源線隔離 (AC 電源線,高壓線等)。 4、當電源線上有干擾時,在輸入部分和電源單元之間安裝一個慮波器。 5、確認正確的接線后,首先給CPU單元上電,然后再給負載上電。 6、斷電時先切斷負載的電源,然后再切斷CPU的電源 |
---|---|
|