jzylcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 315 點
下載積分: 493 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2024-10-28
查看jzylcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 15:48
平時PLC運行時,輸入端L/N處接220V電源,但有時的誤操作會將PLC的220V電源燒毀,影響正常運行,此時我們可以在輸出端接+24V com處外接個24V電源,這時PLC輸入輸出都能正常使用。一切恢復正常。
現場出現此類故障時可用此方法處理。
pupengchao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pupengchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 21:42
這個方法的確不錯,我就用過。