樓主  發表于: 2010-04-08 15:48
平時PLC運行時,輸入端L/N處接220V電源,但有時的誤操作會將PLC的220V電源燒毀,影響正常運行,此時我們可以在輸出端接+24V com處外接個24V電源,這時PLC輸入輸出都能正常使用。一切恢復正常。
現場出現此類故障時可用此方法處理。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-06-18
查看硬功夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-09 14:37
完全可以。我現在就是這樣用的