qyhx820128
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2012-11-18
查看qyhx820128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 10:10
圖片:
各位,現本單位有一臺FX2n-128MR,能與觸摸屏通信上,但不能與電腦通信,想用電腦與該PLC通信的時候,提示如下圖的信息,是不是有人在硬件上做了手腳呀?能與觸摸屏通信但不能與電腦通信,是什么原因呢,本人的數據線是好的,在另外一臺PLC上可以正常使用,不知是什么原因?該FX2n-128MR上裝有FX2n-232-DB通信卡。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2470 個
工控威望: 1757 點
下載積分: 82479 分
在線時間: 1506(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-11-14
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-09 11:18
PC是用232口...通信線沒問題的話..試一用另一個COM口行不行?不行那么就是PLC通信問題..