daisylee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看daisylee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 10:28
三菱plc通過fx1n-485bd和伺服放大器cn3接口通信,這種方法誰用過啊,用這種方法可以控制多臺伺服電機同步運行嗎?具體應該注意些什么問題啊?感覺這種控制方式,沒有通過cn1b端口控制簡單些,但是通過cn1b難以實現多臺伺服同步運行?請高手指點一二。。!
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-04 20:46
用脈沖控制伺服電機,尤其是日本的,實在太麻煩了,電機越多麻煩,

除非用q系列的運動控制器,哇價格嘩嘩的升。

我已經放棄了。
xghtj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xghtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-04 20:55
記。簆lc是面向邏輯控制的,運動控制是面向過程,

因此千萬不要把像三菱這類發脈沖的控制理念帶到伺服控制里面,你會死的很慘的。因此,一看到q系列的運動控制器的編程與fx系列非常的不同,因為fx也解決不了。

要用的話,也不一定非要用日系,我到是推薦一下臺達的吧,一般情況下夠用了。

說一下我個人與臺達無任何關系。(三菱是反華的急先鋒)