pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 11:36
一臺75KW的電動機,用變頻器啟動省電,還是接觸器啟動省電,動作要求,1分鐘啟動1到2次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
  • 下載積分:+1(易志剛) 你看看我回的,能幫到你 ..
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70287 分
    在線時間: 1602(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-09-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-05-07 08:19
    我想樓主應該尊重大家的建議,經濟的做法:用接觸器(星;三角)啟動。啟動后不停止電機(泵)。修改程序用泵頭溢流閥控制。
    借樓主的話題,我也有一個與樓主一樣的想法(節能方面的)就是用定量泵+變頻器。目的就是想把定量泵在特殊情況下,短時間運行60HZ或者更高點頻率(秒單位),以提高流量。從而減掉部分泵電機。不知道有否興趣的朋友,大家討論一下。
    樓主留言:
    你的想法不錯,我有這個想法,但是沒有做過。109643087我群?梢杂懻撘幌