一臺75KW的電動機,用變頻器啟動省電,還是接觸器啟動省電,動作要求,1分鐘啟動1到2次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sdh6061431)
  • 下載積分:+1(易志剛) 你看看我回的,能幫到你 ..
    guolibin
    auto_glb@qq.com
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 639 個
    工控威望: 1033 點
    下載積分: 5366 分
    在線時間: 294(小時)
    注冊時間: 2008-05-03
    最后登錄: 2024-11-10
    查看guolibin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-04-11 08:20
    設計工藝有問題,液壓泵的話一直轉著就行了,用電控溢流閥控制加不加壓。