樓主  發表于: 2010-04-11 21:15
我公司有一批光洋PLC,型號是E-02B-EX。不知道能用電腦通訊嗎,有沒有那個網站有這方面的資料。謝謝各位大俠告知。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2970(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-23
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 22:29
引用
引用樓主丁一明于2010-04-11 21:15發表的 關于光洋PLC :
我公司有一批光洋PLC,型號是E-02B-EX。不知道能用電腦通訊嗎,有沒有那個網站有這方面的資料。謝謝各位大俠告知。

這是光洋最有名的代表作也是oem最多知名品牌的產品,但這是早期的東西,雖然目前還有再出但有改為dl305系列,但你的這一個型號只是含電源模組的基座,還需搭配cpu模組才可以使用,cpu可以選sa-21或sa-22,目前似乎21系列沒出了都是22系列有sa-22跟sr-22,這一系列一般都只用手持編程器編寫程式,很少用電腦連線編程,如果硬要用電腦編程要再搭配e-03dm這一快通訊模組,才可以由電腦的編程軟體direct soft透過232埠跟他做連線編程.