比如C200  C201   C202 中分別存放數據100  、  200   、300
當使用語句FMOV C200 D200  K3之后D200到D206分別未多少?
為什么輸入DFMOV  C200   D200 K3會出現不能輸入PLC的提示信息
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-12 14:48
那你應該用BMOV,第一條指令執行后的數值是D200=C200,D201=C200,D202=C200,D203=0,D204=0,D205=0。第二條指令執行后,D200,D202,D204等于從C200的值,其他寄存器為0.
成功的路上需要幫助
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-13 09:44
失敗啊,少說了一句,若C200中的數據是16位,那D201,D203,D205為0,如果C200為32位數據,D201,D203,D205存放高16位數據。多謝提醒。