三菱FX2N-4AD-PT模塊緩沖存儲器(BFM)中#1-#4是“CH1-CH4個通道平均值取樣次數的指定”,取值范圍是1-4096,我想知道這個取樣次數是以什么為參考單位的?掃描周期?秒?還是分鐘?
這個在手冊上沒有看到,那位高手知道?這個值是設定大精確呢?還是小精確?
謝謝!
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com
1075861413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 44 個
工控威望: 223 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2019-11-05
查看1075861413的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-13 21:25
舉個例子,取樣次數是5,即是5次取樣結果總和除以5得到平均值。取樣速度看掃描速度。模擬輸入信號有波動時就要取幾次的平均值。