lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 22:43
電路設是由PLC控制繼電器,然后用繼電器的常開點控制24V的電磁閥線圈,由于繼電器斷開瞬間放電,使觸點碳化,后來我并聯二極管在24V線圈的兩端,效果不錯,但是二極管放電比較長,電磁閥不能馬上回中位,出現誤差,除了加大繼電器觸點的額定電流外,還有其它方法嗎?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-14 23:57
電阻要小于線圈阻值才見效