請問一下各位簡單的關于讀從站值的問題。

我們有個位移傳感器,做為DP從站與西門子PLC S7-300通信。
位移傳感器會實時的,不斷的把當前測量到的距離值傳到PLC。
我在PLC里面,要怎么接收查看傳過來的值呢?
能否具體說一下要用到什么塊,查看什么地址之類的步驟呢?

這個可能讀從站的問題有人問過,但我搜索了,還是沒有找到能解答我困惑的問題,所以請教!
本人不太懂PLC,故麻煩各位費心了!
謝謝先
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 23:37
這個先要在硬件組態中把位移傳感器的GSD導進去,然后掛在DP網絡中。

之后設置下參數,參數是根據你的位移傳感器的型號來的(分辨率,方向增減。。等等)

讀取就想讀取模擬量一樣的(比如PIW XXX),然后處理下。



如果方便,你可以把GSD文件壓縮發上來,我可以幫你弄弄,順便把位移傳感器的型號參數附上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wucunguan) 熱心助人
    conanctz
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看conanctz的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-17 00:23
    貌似是SFC14還是15    我不記得了,但是聽說也可以不用,直接讀組態地址。


    你可以試試!


    至于你說的15000.00mm,那是通過計算得來的,直接讀取的數字是一個16位的字(一般情況下)