MD300注塑機變頻節能控制系統設計、調試指南
(編輯:科寶機電自動化有限公司,應用領域:注塑機)
一、概述
對于塑料制品行業來說,電耗是其生產成本的主要部分,而注塑機是塑料制品廠的主要能耗設備之一,因此降低注塑機的能耗成為注塑行業降低成本、提高產品競爭力的有效途徑。
目前絕大多數的注塑機都屬于液壓傳動注塑機,液壓傳動系統中的動力由電機帶動油泵提供。在注塑周期的過程中,注塑機在不同工序下需要的流量和壓力不同,必須依靠流量閥和壓力閥調節不同工序所須的流量和壓力。液壓系統的負荷變化很大,由于定量泵不可調節輸出功率,因此多余的能量只能在擋板、油路泄露、油的溫升中消耗掉。這樣既加劇了各種閥門的磨損,又造成油溫過高,電機噪音過大,以及機械壽命縮短等現象。并且通常在設計中,用戶油泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置在注塑機上的應用,對于減少能源浪費具有重要意義。
二、使用說明
2.1 功能與端子接線說明
MD30IN卡是匯川公司推出的與MD300系列變頻器配套使用的注塑機控制卡。
它可以直接輸入0~1A(通過AI—COM端子)直流電流信號或0~24V(通過AV—COM端子)直流電壓信號,如圖2-1。經過光耦隔離處理后,轉換成0~5V電壓信號通過擴展卡接口,輸入到變頻器。
當選用電流輸入時,AI/AV跳線請選擇AI側(見圖2-2)。同理,當選擇電壓輸入時,AI/AV跳線選擇AV側。注意:出廠默認為AI側。
由于實際變頻器的模擬輸入信號為0~5V電壓信號, 因此,在用于注塑機控制時,MD300的參數(F3-02~F3-09)要作相應的更改。
MD30IN還提供雙24V電源用于外部繼電器切換用,其最大通流能力為100mA。
擴展卡接口
圖2-1 圖2-2
2.2 安裝方式
1) 請在變頻器完全斷電情況下安裝;
2) 對準控制卡和變頻器控制板的擴展卡接口;
3) 用螺絲固定,如圖2-3所示。
圖2-3
三、注塑機節能改造的注意事項
1、將注塑機技術與變頻器技術完美結合
派遣既懂注塑機技術又懂變頻器技術的工程師,前往現場詳細了解注塑機的工況及控制系統的實現過程。盡量不改變注塑機原有的控制系統,巧妙地選取控制信號,將注塑機技術與變頻器技術完美結合,是注塑機節能改造成功的前提。
2、關于變頻器的選型
在對變頻器的選型時應根據負荷的性質和要求來定。因注塑機的負載性質是恒轉矩類,機械特性較硬,動態特性要求較高,所以應選用矢量控制高性能變頻器。
3、變頻器容量的選擇
在選配變頻器容量前,應實測一下注塑機在各個工序過程中,油泵電機工頻狀態運行的最大負荷電流,作為選擇變頻器容量的依據。變頻器的額定電流最好為控制電機額定電流的1.1~1.5倍,且電壓等級與控制電機相符。
4、變頻器的安裝環境
因為塑膠廠環境溫度高,塑料粉塵多,因此節能裝置的柜體要設計合理,柜內變頻器周圍應留足夠的空間,保證良好的通風渠道,并加裝冷卻風扇以強迫風冷,F(xiàn)場需安裝在通風良好,遠離熱源和塵埃多的地方。
5、變頻器對注塑機工作的干擾
變頻器的輸入和輸出電流中都會有一定量高次諧波成份,傳出來便形成了干擾注塑機正常工作的信號。
應采取以下措施:
(1)不要使變頻器的輸入、輸出電纜與變頻器的控制信號(包括其它設備的控制信號線)平行走或捆扎在一起;
(2)減少變頻器的載波頻率;
(3)在變頻器的輸入側和輸出側加裝變頻器專用濾波器、電抗器等措施減小高次諧波電流;
(4)變頻器的外殼必須可靠接地。
四、設計注塑機變頻節能控制系統控制柜
控制柜電氣原理圖如下圖1所示
圖4-1 控制柜電氣原理圖(取比例流量閥電壓信號到變頻器)
圖中
1、控制柜操作面板上安裝有:
A)三位選擇開關K1:用于變頻運行/工頻運行切換;
B)常開控制按鈕K2:用于變頻器出現故障復位;
C)面板工頻運行指示燈ED1;
D)面板變頻運行指示燈ED2。
2、上圖中,KM1和KM2為工變頻轉換接觸器,MCCB為進線空氣斷路器,KM為進線接觸器(圖中為示意畫法,一般可以省去不用)。選用規格和線徑可參考用戶手冊第三章的有關說明。
3、噪聲濾波器A1和A2可采用共模電抗。
其中,A2必須使用,否則共模干擾可能會對注塑機的cpu工作造成影響。但
A1可根據具體情況考慮選用,在大多數情況下可以不選用。
共模電抗一般使用直徑為100~150mm的鐵氧體(15RMB/個)。
4、注意:應在操作面板的顯要位置提示:工變頻轉換的注意事項。
對工/變頻轉換時的注意事項,應在控制柜操作面板上重點醒目位置印出,以提醒操作人員。
(例如:請先按下注塑機的停止按鈕,將工/變頻轉換按鈕打到停止位置, 等電機停止后,再轉換到變頻起動注塑機工作;如變頻出現故障,請按復位按鈕。)
5、圖中,k為星/角轉換結束信號觸點,可在塑機內部的星/角轉換結束接觸器上加裝輔助觸點引出。
五、安裝、調試和使用過程中常出現的問題
1、變頻器對塑機的干擾一般可通過共模濾波器A2解決;
2、必須特別注意變頻器輸入、輸出電源線對塑機的干擾:鋪設變頻器輸入、輸
出電源線線和流量信號線時,請注意鋪設規則。
3、尤其應注意良好接地,最好是變頻器與電機單獨接地;
4、控制柜通風設計:MD300變頻器支持散熱器柜外安裝,請務必做好控制柜的
通風設計,(否則會出現通風不良,變頻器過熱,控制柜內部過熱,需要現場加
裝風扇的情況);
5、為了更好的抑制變頻器對注塑機的干擾,可以通過在塑機本身的開關電源的
輸入變壓器的前端接入品質良好的EMC濾波器(75RMB/個);
6、關于過流
使用MD300變頻器可以最大限度的發揮塑機的加工能力,不失速。
注塑機一般不易空載辨識電機參數,在此情況下可采取以下措施:
1)進行電機靜態參數整定;
2)調整參數:將塑機空載運行(不加載),設定加速時間為0.1秒,起動,不出現失速;
3)滿載起動,調整調節器參數,不出現失速。
六、功能碼設定和調試
1、功能碼設定
AI1模擬量輸入與設定頻率的關系見下圖:
圖中,V1、V2、V3、V4分別為F3-02(模擬量1)、F3-04(模擬量2)、F3-06(模擬量3)和F3-08(模擬量4),對應的設定頻率為f1(F3-03模擬量1對應頻率)、f2(F3-05模擬量2對應頻率)、f3(F3-07模擬量3對應頻率)、f4(F3-09模擬量4對應頻率)。設定時注意保證:V1《V2《V3《V4。
圖6-1變頻器模擬專用頻率設定特性曲線
相關功能碼設定一覽
功能碼設定值 功能碼意義 說明
F0-00=0 無速度傳感器矢量控制
F0-01=1 端子運行命令通道
F0.-02=3 模擬給定(AI1)
F0-05=0.1~2.0s 加速時間
F0-06=1.5s 減速時間
F0.-09=1 設定DI1端子為正轉運行;
F0-10=9 設定DI2輸入端子為外部故障復位功能
F1-00~F1-05 根據電機銘牌輸入電機參數
F1-16~F1-10 通過靜止或完整調諧獲得相關電機參數
F3-02~F3-09 通過設置F3-02~F3-09參數來設置變頻器模擬
專用頻率設定特性曲線 1、可調中點電壓,進行線性調節
2、設定時注意保證:
F3-02《F3-04《F3-06《F3-08。
3、調試
1)根據塑機及工藝情況,設置 參數如上表所示;
2)將K1打在變頻器運行位置:
A、設置單一工藝過程(如射臺運動)速度為99%,運行,觀察變頻器鍵盤運行頻率,微調F3-08,使變頻器鍵盤運行頻率為48~50Hz 左右;
B、設置單一工藝過程(如射臺運動)速度為 3%,運行,觀察變頻器鍵盤運行頻率,微調F3-02,使變頻器鍵盤運行頻率為0.5~1.3Hz 左右;
C、設置單一工藝過程(如射臺運動)速度為50%,運行,觀察變頻器鍵盤運行頻率,微調F3-06或F3-04,使變頻器鍵盤運行頻率為23~25Hz 左右;
3)在各種工況下運行,觀察運行頻率,微調參數直到滿意為止;
4)有些塑機線性已經讓操作工調偏了,調好兩邊,工藝滿足即可節能。
七、前期準備工作
1、改造適用于采用比例閥調節系統的定量泵注塑機(是葉片泵:包括單泵、多泵系統,單電機和雙電機,多級泵)。
2、用戶需提供注塑機電氣控制系統圖,液壓控制系統圖(油路圖、時序圖和電氣圖);
3、制定相應改造方案。與用戶方技術人員配合,共同完成設備安裝,系統調試;
4、一定要考慮干擾和諧波問題;
5、初次試機,柜子通風尤其要充足,否則后患無窮;
6、柜子下面留夠位置,以備安裝濾波器之用;