引用
引用第20樓匯榮鋁業于2010-04-20 17:05發表的 :
我的問題已經解決了 是PLC本身的故障 PLC內的24V電源故障 還有X0到X7這8個點的輸入故障 (檢測報告說 PLC出廠時就有問題)千載難逢的一個 讓我們買了
樓主的這個問題可能有兩個原因:
1. 要么是plc電源問題,24vdc帶負載能力差,估計虛焊可能性很大.
2.要么就是輸入回路存在阻值過低,這個電流檔可以測出來,不過,這個可能性很小. xo-x7為了高速輸入響應,內部阻值比其他輸入會稍小一些.