關于三菱PLC的大于 等于 小于指令是怎么應用的呢。而不是用比較指令,有單獨的一個應用大于  等于  或者是小于指令嗎?萬分感謝!
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判無期了.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 135 個
工控威望: 249 點
下載積分: 4011 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2008-02-25
最后登錄: 2017-12-19
查看yingyangxu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-20 13:33


C10大于10時,Y0輸出
C10等于10時,Y1輸出
C10小于10時,Y2輸出