三菱Q系列,Q02HCPU,使用QY42P控制伺服,如何發定數脈沖后工作再發定數脈沖?
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1124 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2024-02-18
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 14:34
這模塊控制不了伺服定位
用專門的定位模塊QD75或是QD70