HI,各位
RS422和RS485的區別的帖子其實已經有很多。
但我還不太清楚。
因RS422接的線是T+,T-,R+,R-,而RS485接的是T+,T+
現我司有款產品的接口是RS422的,但客戶那邊的RS485的口。
那我就直接取RS422的T+,T-,對應接到那邊的T-,T+。
這樣對嗎?是否OK呢?
謝謝~~
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-11-11
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 22:33
行!

但是要改程序,不能讓發送和接收同時進行。

422的T+,T-,R+,R-要對接,R+——T+, R-——T-。


小弟愚見,不當敬請批評!
本帖最近評分記錄: