樓主  發表于: 2010-04-21 18:54
S7-200     (6ES7  214-1BD23-OXB8)STOP燈長亮,無法通信。不知是何原故,無外圍接線,只接電源220V。求助,謝謝��!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5262 個
工控威望: 7487 點
下載積分: 159962 分
在線時間: 3203(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-03-16
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 21:50
SF燈亮不亮?
模式開關在什么檔位?
無法通信的提示信息是什么?設置如何?