樓主  發表于: 2010-04-22 19:32
現在我有個100/5A的電流互感器,想用他來測量30KW電機的電流,我把這個互感器輸出的0-5A電流,接到一個電流變送器上輸出4-20MA電流。問題是:電流變送器可接受的電流是0-5A,如果電機啟動時電流很大超過100A,那么互感器輸出的電流就大于5A,這樣就超出了變送器的可接受電流的范圍,會不會燒壞電流變送器?
yuhang26
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 348 點
下載積分: 666 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-03-27
最后登錄: 2020-09-15
查看yuhang26的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-22 22:23
不會
   這個是瞬間電流,電流變送器可以承受的.
認真做事,低調做人