從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-26 08:03
帶有中間繼電器,為什么頻繁動作的輸出點還是經常出問題
誠心誠意
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-14
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-26 09:17
繼電器輸出的,帶感性負載,特別是頻繁動作的情況下,觸點使用壽命有影響是必然的。如果在繼電器線圈上并聯姿容吸收回路,情況會有所改善。
樓上的頭像盜版的,抗議一下。   
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。