zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-12
查看zhongshl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-26 09:29
昨天我去安裝調試PLC和觸模屏時,用的是USB轉串口的編程電纜,對應的COM口已連接正確,可是觸模屏一直顯示著PLC  NO  RESPONSE,還有就是我把編譯好的觸模屏的程序下載到觸模屏時,卻下載不了??/想了兩天,一直想不明白是什么原因?
在此請各位工程師幫一下忙
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 求助也不會求?