用西門子S7-200的PLC控制,3臺漢鐘RC2系列3段的三臺并聯螺桿壓縮機,有六間冷庫,分為兩組,一次最多制冷三臺庫,請問怎么做?
如果用吸氣壓力做壓縮機的開啟,但只開了一臺壓縮機,有三冷庫都需制冷怎么辦?給溫度信號反饋,會不會導致壓縮機壓力超過設定范圍而停機?
有高手請指教!
如有差不多的程序請發
郵箱:simon8_7@hotmail.com
豐胸的四種結果.....
1、大不一樣
2、不大一樣
3、一樣不大
4、不一樣大
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-27 09:56
可以用PID調節來控制壓機的工作臺數及加載卸載用溫度區間控制也行,至于過載只要噴液程序設計得當應該不至于.