永宏P(guān)LC問題請教!那位會的幫下忙!

那位大俠幫幫忙,我很少用永宏的PLC。現在遇一個問題。有那位會的幫一下。我現在有一臺永宏FBS-32MAT的PLC。想用來控制兩臺步進馬達。要求主馬達的速度可以通過按鈕加減。每按一次按鈕速度加大或減小100KHZ。最大800KHZ,最小0。并且速度掉電保持,下次開機速度保持上次的速度不變。另外一臺定速運轉。速度500KHZ,要求每一個外部觸發信號只運轉一圈后停止。機器不設計人機,所以不能用人機輸入運轉速度。郵箱:lichaohua223@163.com.  謝謝!                                                        
天誠科技
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 469 點
下載積分: 6493 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-29
最后登錄: 2024-12-18
查看天誠科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 19:34
要FBS-MN的最高可920K
估計是搞錯了!
我搞過類似的機器,很簡單的,用一個寄存器,保存輸出頻率,一個按鈕的上升沿時該寄存器加100K,另一個按鈕的上升沿時該寄存器減100K就OK了!你看一下表格!