樓主  發表于: 2010-04-29 15:59
現在我這邊使用的PLC是CPU224XP,214-2BD23-0XB8,流量計用的是帶模擬量輸出的4-20mA,
工程項目要求:管路上面安裝流量計和泵,流量計數據采集到PLC,轉到電腦操作界面,當管路中流過介質達到一定數值以后,泵自動停止工作
目前存在問題:1、這款PLC是否帶模擬量電流信號輸入?
              2、PLC上面有M、I、V、M、A+、B+六個點,都是什么意思,要是能連接的話我該連接哪兩個端點?
              3、假設我要求管路中流量達到10噸以后,泵自行停止工作,梯形圖該怎么編?(控制泵接觸器的繼電器連接的Q0.0端)
若表達中有什么不明白或者不清楚的告知我一聲,我及時補充!
本人QQ:48271792
E-mail:neohoom_yuen@hotmail.com
電話:13921675657
希望論壇的各個大蝦幫個忙,小弟不甚感激。
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 21:11
引用
引用第2樓flin124于2010-04-29 18:55發表的  :
只有電壓輸入,
電流輸入要并電阻轉化成電壓才行,
但精度不高,
如果要求精度不高可以用,
有問題可以聯系我

謝謝大俠給我指導,我直接在A+和M點之間加個250歐姆的電阻和流量計就可以了吧,我的流量計只能精確到十位數嗎?這樣的話我有解決的辦法嗎?
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-29 21:13
引用
引用第1樓zhaoyang4505于2010-04-29 17:16發表的  :
自己看圖。

謝謝大哥,我要是接A+和M點的話,我流量計上面有一個I+的口,和一個com口,我正負極該怎么接?不知道你有沒有接觸過這樣的流量計
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-30 12:02
頂上,請求幫忙
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-30 16:45
這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些
ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-30 16:46
引用
引用第7樓yuehuasheji于2010-04-30 15:24發表的  :
COM端接負

這個問題已近解決了,現在還有2個問題就是,我操作界面上面的流量顯示,變量類型的關聯上面有問題,還有一個就是整套編程上面需要幾個部分,注意哪些