ekinnakata
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ekinnakata的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-29 15:59
現在我這邊使用的PLC是CPU224XP,214-2BD23-0XB8,流量計用的是帶模擬量輸出的4-20mA,
工程項目要求:管路上面安裝流量計和泵,流量計數據采集到PLC,轉到電腦操作界面,當管路中流過介質達到一定數值以后,泵自動停止工作
目前存在問題:1、這款PLC是否帶模擬量電流信號輸入?
              2、PLC上面有M、I、V、M、A+、B+六個點,都是什么意思,要是能連接的話我該連接哪兩個端點?
              3、假設我要求管路中流量達到10噸以后,泵自行停止工作,梯形圖該怎么編?(控制泵接觸器的繼電器連接的Q0.0端)
若表達中有什么不明白或者不清楚的告知我一聲,我及時補充!
本人QQ:48271792
E-mail:neohoom_yuen@hotmail.com
電話:13921675657
希望論壇的各個大蝦幫個忙,小弟不甚感激。
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-03 07:41
抱歉來晚了,我說一些我的見解。
回答一下第3個問題:
你要弄清楚你的流量計輸出的4~20mA信號是什么意思,是表示瞬間流量T/s(噸/秒)還是T/H(噸/小時),一般都是后者,這個時候你要做程序轉換流量的,要把它轉換成前者。
其次你把PLC接收的模擬量信號直接轉換成有實際意義的流量值(注意算好上面的關系直接轉,可保持精度),在程序里面做比較運算。
做好程序后,找到對應的數據存取區VD放在HMI里顯示即可
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開