樓主  發表于: 2010-05-01 13:16
FX1N PLC,我用Y0,Y1輸出控制兩臺步進馬達,但是M8029完成信號很不穩定,有的時候有有的時候沒有,問下大家有沒有什么好的解決辦法
Y0,Y1我交替輸出我中間保留時間間隔了,就是搞不定M8029的信號~~汗啊!
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 16:35
沒人看懂嗎?自己頂一下
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-03 01:00
圖片:
圖片:
程序及界面
附件: plc.rar (11 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-03 01:01
我知道應該是信號沒控制好,今天重寫了一套明天試機看看
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-03 01:03
順便問下能怎么計算PLSY PLSR 實際接收的脈沖當前值呢,能用計數器或者什么方法嗎
D8140,FX1N不支持的
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-04 01:17
引用
引用第7樓jq_2007于2010-05-03 14:10發表的 :
看你的程序是有問題哎,第一步用ADD,DIV,下面用DMUL,DDIV,你不覺得有問題么

這個是沒問題的, 只要數據寄存器不混就可以了  
惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-04 01:20
引用
引用第9樓低調點于2010-05-03 16:16發表的 :
不要用這么標志繼電器。用M8147與M8148來做。。。就不會亂

嗯,今天試了是可以的~~D8140到D8143可以看到Y0,Y1的脈沖量. 如果反轉時要遞減可以做到嗎?