chenjian3939
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenjian3939的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-01 20:13
請教各位,在使用EM231熱電偶模塊時,用的是K型熱電偶,出現PLC顯示溫度和實際測得的相差5度,且升溫和降溫不是線性的,請教各位EM231如何調整。
不要回答將實際溫度減5度。謝謝各位!
請給出具體的措施方法。
QQ:24160379
mail:pcbxyz@sina.com