樓主  發表于: 2010-05-01 21:56
一直用氣動或氣液增壓來實現壓接。主要用到PLC的模擬量功能。但是不能精確控制位置。
現在伺服電動缸普及了,能夠精確控制位置及壓力了。
瀏覽了伺服驅動資料,有位置、速度、力矩控制方式。
電動缸廠商建議壓機應用力矩控制方式。但不清楚伺服用力矩方式,如何控制位置。而用定位方式,又如何控制力矩?
應該采取何種方式·,控制器PLC是否需要用定位模塊?
伺服采取常規接線還是總線控制?

初步設想用三菱 J3伺服、電機推,用力傳感器反饋壓力?刂破鱂X3u(或加定位模塊)及觸摸屏。

不是那些前輩有這方面經驗,能夠指指路。
fsdyc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 216 點
下載積分: 873 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-05-06
最后登錄: 2021-06-27
查看fsdyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 22:09
氣動伺服閥已經很普及,性能好價格評議。一臺伺服電機已經買好幾個伺服閥。

如果按照你這樣做的話。與其說脫褲子放屁沒有多少不一樣。對不起。。。。。