樓主  發表于: 2010-05-04 21:30
今天快下班的時候,我們的一臺自動壓機出現故障。我去維修,到機器旁看到機器在自動模式狀態下,一會兒就停下來了,并且每次機器在自動模式狀態下故障停留的的位置不一樣,我懷疑是急停按鈕有問題,可是檢查每個急停按鈕都沒問題,并且機器停下來時三菱PLC無急停閃爍指示。于是重新檢查了幾遍機器和PLC,發現PLC急停閃爍指示又跳了幾下,這就能肯定急停按鈕一定有問題。于是我去工人操作位置旁急檢查急停開關也沒問題,但發現急停開關接線盒旁放安裝了一個放物料的操作臺,我移開操作臺往里面檢查,終于發現急停開關的電線其中一根破皮了,后來處理好就正常了。我想是工人移動操作臺無意中把急停開關的線磨破了,導致輸入端X和機器(地)接通形成回路使機器急停,于是造成接觸不良使機器急停必然急停的位置也就不一樣了。大家有沒有碰到類似的問題。空高手指點下!
[ 此帖被三菱液壓在2010-05-05 19:54重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-04 21:39
引用
引用樓主三菱液壓于2010-05-04 21:30發表的 今天碰到的一個奇怪的問題. :
今天快下班的時候我們的一臺自動壓機出現故障我去維修,到機器旁機器自動的時候一會兒就停,每次按自動停的位置不一樣我懷疑急停按鈕有問題,我檢查每個急停按鈕都沒問題,看機器停下來看三菱PLC無急停閃爍指示,這時候我又看了幾篇機器自動和PLC發現PLC急停閃爍指示跳了幾下我就肯定急停按鈕肯定有問題,我來到工人操作位置旁急停開關沒問題發現急停開關接線旁放了個擺東西的操作臺移開操作臺往里面檢查發現急停開關的接線其中一根破皮了處理好后就正常了.我想由于工作臺有時候動把急停開關的線磨破了導致輸入端X和地接通形成回路使機器停,但是接觸不良一會停一會動.請高手指點下大家有沒有碰到類似的問題啊.