huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-05 23:58
cp1l高數計數器的使用過程中,ini指令的控制數據c2有一個“改變高數計數器當前值”的功能,請問這個功能實現的結果是怎樣的?是不是一定要用這個功能之后才能后面用prv指令讀出高數計數器的當前值?