zq23-2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zq23-2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想請問你那急停開關的問題!  為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢?      也有帖子是問這個的,不過不是很懂!  希望能搞清楚,謝謝!
lmf3698
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lmf3698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-10 09:41
這個問題很好理解呀,外部當然要接常閉,一旦有事,按急停開關,斷開控制回路電源,就可實現緊急停止工作的目的。梯形圖的外部輸入接點按常規習慣都要接常開,但你在編程時要用它的閉合接點。看來你不是學電的,要多想想,就明白了。