zq23-2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zq23-2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想請問你那急停開關的問題!  為什么梯形圖里急停開關要常開而外部接線要常閉呢?      也有帖子是問這個的,不過不是很懂!  希望能搞清楚,謝謝!
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 16:44
失效安全
《三菱PLC應用101例》這本電子書里1.8有個例子說明
tjdsllq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tjdsllq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-06 16:55
其實也很好理解,因為緊急停止開關公認的是常閉接點,假設它接的是X1端,所以當給PLC上完電后,X1的軟線圈就已經驅動了,這樣X1的常開接點閉合,當緊急停止后,實際是讓X1軟線圈斷了一下電,X1閉合的常開接點順間斷開一下以停止Y1。緊急停止開關如果是次品(假設買來的是斷開的),這樣你接完線PLC上電后,由于X1軟線圈沒有驅動,梯形圖里的X1常開點沒有閉合,這樣當你按啟動開關,整個梯形圖不通,Y1不得電,這就說明緊急開關失效后,系統也是安全的(你不能啟動)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zq23-2) 熱心助人